- 13 črc 2015, 10:38
#587
Tady jsme si v rychlosti zopakovali možnosti hledání a potvrzení poruchy na suchém asfaltu.
1. Odpojení konců vedení
2. Předměření pomocí RB3300 a už vím kam s A-rámem jít, kde je porucha (zároveň i možnost trasovat a hledat poruchu najednou a to i mimo trasu kabelu)
3. Přesné nalezení místa (na cm) pomocí A-rámu
4. Vzhledem k tomu, že to byl zároveň mezižilový zkrat, tak i kontrola a potvrzení místa pomocí transformátoru Tx-121
- ten malý impuls (pumpnutí), který ve videu ještě lokátor zobrazí, je duch, který se za poruchou lokalizovaný touto metodou objeví vždycky. Myslete také na to, že tuto metodu můžete použít jen za podmínek mělce uloženého kabelu. Cca hlobka 1/3 zkrutu kabelu.
5. Hurá na oběd - nalezeno za 15 minut. Nejhorší je kolikrát odpojení těch konců že?
Video:
https://youtu.be/uhM-YihxIyI
Schéma zapojení:
1. Odpojení konců vedení
2. Předměření pomocí RB3300 a už vím kam s A-rámem jít, kde je porucha (zároveň i možnost trasovat a hledat poruchu najednou a to i mimo trasu kabelu)
3. Přesné nalezení místa (na cm) pomocí A-rámu
4. Vzhledem k tomu, že to byl zároveň mezižilový zkrat, tak i kontrola a potvrzení místa pomocí transformátoru Tx-121
- ten malý impuls (pumpnutí), který ve videu ještě lokátor zobrazí, je duch, který se za poruchou lokalizovaný touto metodou objeví vždycky. Myslete také na to, že tuto metodu můžete použít jen za podmínek mělce uloženého kabelu. Cca hlobka 1/3 zkrutu kabelu.
5. Hurá na oběd - nalezeno za 15 minut. Nejhorší je kolikrát odpojení těch konců že?
Video:
https://youtu.be/uhM-YihxIyI
Schéma zapojení: