RADETON FÓRUM 

Videonávody, novinky, zkušenosti uživatelů a vše kolem inženýrských sítí

Zkušenosti a poznatky při lokalizaci poruch pomocí hydrofonů
By Joe
#512
Na tomto měření lze názorně vyzkoušet měření rychlosti šíření, kdy krajní korelační špičky v korelaci 0A1 - 0A3 představují podtékající hydrant. Díky tomu dokážeme spočítat přesnou rychlost šíření zvuku v daném úseku, jelikož obě tyto špičky musí ukazovat na senzor. Korelační špičky byly získány pomocí nástroje filtrování v úzkém spektru, kdy program Enigma prohledá úzká frekvenční pásma na nízkých frekvencích (vhodné právě pro hydrofony).
filuzspek.jpg
filuzspek.jpg (48.34 KiB) Zobrazeno 37924 x
korelace 1-3.png
korelace 1-3.png (67.71 KiB) Zobrazeno 37924 x

Tabulková rychlost šíření zvuku na PVC je 340 m/s. Nástroj korelace mimo měřený úsek (pravé tlačítko myši nad korelační špičkou) vypočítá skutečnou rychlost šíření z korelační špičky hydrantu a obě špičky budou ukazovat přesně na senzory.
korelace 1-3 obr2.jpg
korelace 1-3 obr2.jpg (74.83 KiB) Zobrazeno 37924 x

Stejný postup aplikujeme na korelaci 0A3 - 0A6.

V příloze najdete celé měření, tak si zkuste sami toto měření vyhodnotit a napište nám výsledek.
Přílohy
(4.51 MiB) Staženo 2226 x
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]