Podělte se o vaše praktické zkušenosti s touto až démonickou konstantou.
By boris
#184
kdo používáte k lokalizaci "odrazák","radar",a co já vím ještě jak se jim říká, prostě a učeně reflektometr, potřebujete znát jeden parametr, bez něhož se neobejdete. výrobce(nebo dodavatel) vám poskytne jen všeobecnou tabulku. ta vám vystačí, ale všeho dočasu. aby jste byli co nejpřesnější a mohli "machrovat" ;) potřebujete přesnější údaje. každý kabel má svoji specifickou rychlost šíření závislou nejen na druhu kabelu a použité izolaci, ale i na počtu žil, konstrukci a dalších mě (doufám že jen prozatím) neznámých veličinách. jak jsem nedávno zjistil, tak i na stavu kabelu-obsazenost žil,vlhkost, a poloha. ale tímto bych to zatím nekomplikoval, stačí když řeknu,že rozdíl mezi délkou kabelu měřeným na bubnu a nataženým je 8-9% !!
já se pohybuji převážně na kabelech spárovou konstrukcí
typy , TCEKEY, TCEKFE, TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE,TCEKPFLEZY, EY,AYKY,CYKY a ještě pár jiných. od dvou žil po trojciferné.

pan Svoboda sem jistě vloží svou tabulku rychlostí šíření. já sem budu postupně dávat to co změřím také. navíc sem dám pár rad pro ty co začínají s RISERBONDEM.
rychlost sem budu uvádět ve tvaru V/2 , nikoliv v % přijde mi to přehlednější. výrobce kablo podmokly udává pro kabely s PE
izolací všeobecně V/2=100,4. jejich konstrukční inženýr mi však potvrdil, že je to jen všeobecná hodnota. že se markantně mění i s počtem žil.

moje hodnoty:
TCEKEY 98-100
TCEKPFLEY 7Px1 95,4
TCEKPFLEY 48Px1 95,2 - pár z vnější vrstvy
TCEKPFLEY 48Px1 91,4 - pár z vnitřní vrstvy

EY 48x1 98,0
AYKY 4x16 78,4
kabely TCEKPFLEY navinuté na bubnu cca 103
Naposledy upravil(a) boris dne 26 srp 2011, 08:44, celkem upraveno 1 x.
By boris
#187
na tomto grafu jsou červená a modrá dva páry vykazující přerušení.jednalo se o kabel EY 30x1. je to zobrazeno v programu Waveview, který je určen ke zpracování záznamů z radaru. doporučuji si ho nainstalovat a naučit se ho používat,dost to zpřesňuje naše věštění. :lol:
ve vzdálenosti 464m byla spojka, která měla značné přechoďáky. vlhkost byla natažena jen asi 10m na každou stranu, na grafech neznatelná. černá křivka je součet modré a červené-mnohdy usnadní přesnější chycení nástupní hrany na odrazu. výrazný obdélník na červené je jen indukce kódu vysílaného v tu dobu na sousední pár. odraz na cca 910 metrech a 1380m je fantomové echo hlavní poruchy. všimněte si že je to vždy násobek(+-pár %) vzdálenosti hlavního odrazu. na 2820m je znatelný odraz horšího izol stavu spojky. konec kabelu je na 4220m. himaláje na začátku křivky jsou výsledkem přeslechů v zařízení,svorkovnic a rezerv,atd. ty se tam objeví skoro vždy, když je kabel živý. jako komprimovaná příloha jsou data použitých křivek pro program WAVEVIEW. upravte si jen V/2 na 98.
sruby.JPG
sruby.JPG (127.89 KiB) Zobrazeno 32679 x
(11.66 KiB) Staženo 1471 x
By svoboda
#199
Díky moc Borisi za super příspěvky. Jste borec! Jen tak dál. Vkládám ke stažení naši aktuální tabulku rychlostí šíření v/2 na různých typech kabelů, kterou máme sestavenu dle zkušeností našich uživatelů.
Přílohy
(134.61 KiB) Staženo 1514 x
By boris
#295
Po odstranění vadné spojky jsme se zaměřili na horší izol. Stav, který se ukázal na 2820metrech. Kabel je připojen z druhé strany. Jeho celková délka odpovídá původnímu měření. Již zde není ani stopy po spojce s přechoďáky.
1.JPG
1.JPG (96.85 KiB) Zobrazeno 32652 x
Ve vzdálenosti asi 300m se objevuje spojka. Jeví se jako špatná, ale to je jen zdání-je použito velké vertikální zesílení- proti opravené je to nic. Má nepatrně horší vlastnosti, ale ty nejsou předmětem zájmu.
3.JPG
3.JPG (106.35 KiB) Zobrazeno 32652 x
zajímá nás špatný izol stav, který byl vidět 2820m daleko. zde je. všimněte si, že opravenou spojku(vložka 20m 2spojky) není vidět. perfektní práce starého kabeláře. snížený izol stav je vidět ve stejné vzdálenosti i z opačného konce kabelu.
4.JPG
4.JPG (104.33 KiB) Zobrazeno 32652 x
By boris
#296
od druhého konce jsme si změřili vzdálenost poruchy
2.JPG
2.JPG (98.47 KiB) Zobrazeno 32652 x
odhadli místo - cca 1400m (+-100m na nerovnosti trasy) a našli je A rámem. poškození pláště je viditelné. zřejmě ostrým kamenem při pokládce.
poškození.jpg
poškození.jpg (122.06 KiB) Zobrazeno 32652 x
detail.jpg
detail.jpg (19.7 KiB) Zobrazeno 32652 x
By boris
#297
po naříznití pláště o 10m dál by se to dalo zaměnit s vodovodem :lol:
voda.jpg
voda.jpg (103.84 KiB) Zobrazeno 32652 x
bylo nahrazeno 114m mokrého kabelu
By boris
#298
charakteristika nového kabelu(vložky). bylo vloženo 113,5m TCEKPFLEY 30X1
je zajímavé, že pár žil z okrajové vrstvy má jinou křivku, než ze středu kabelu. díky známé přesné délce se dá V/2 pro tento kabel určit přesně. je nepatrně rozdílné. vnější 1. pár má 92,0 a vnitřní 30. pár má 91,7
5.JPG
5.JPG (100.71 KiB) Zobrazeno 32652 x
By boris
#299
další porucha je na třípárovém kabelu k počítači náprav. izolačně proti zemi je úplně čistý, ovšem proti sobě jsou všechny žíly prakticky ve zkratu(1-2kiloohmy). to ukazuje na 2 možnosti(alespoň co vím já). buď j eněkde kabel rozmačkán, nebo je v něm voda už od položení a dostala se do spojky. bé je správně.
v tomto případě se nedá použít Arám(izolační stav je dobrý). je třeba se spolehnout na radar. celková délka kabelu je 56m,je připojen pár šedá bílá, 35m od nás je nějaká anomálie.
1.JPG
1.JPG (87.15 KiB) Zobrazeno 32652 x
radar připojíme z druhé strany. modrá křivka(pár rudá oranžová) ukazuje přerušení ve vzdálenosti 11,7m
2.JPG
2.JPG (100.42 KiB) Zobrazeno 32652 x
v cca 56 metrech konec kabelu
By boris
#300
pár černá hnědá vykazuje přerušení či veliký přechoďák ve vzdálenosti 10,9m
3.JPG
3.JPG (100.51 KiB) Zobrazeno 32652 x
odklikneme ikonky rozdíl a ukáže se černá křivka, která nám pomůže určit přesnější polohu (11,4m). v tomto případě je to bez předmětné, ale při větších délkách se to setsakramentsky projeví.
4.JPG
4.JPG (112.4 KiB) Zobrazeno 32652 x
By boris
#301
tomto případě nesmíme zapomenout odečíst 2m přívodních šňůr k radaru. jedná se o krátké vzdálenosti. poruch a je 9,4m od konce. nastoupil bagřík.b protože byla na konci dvoumetrová rezerva, začal kopat 7,5m od zařízení. bohužel jsme se netrefili asi o 1,5m , protože u spojky, kterou jsme objevili byla také nechaná rezerva (1,5m). spojka vypadala nevinně.
spojka 1.jpg
spojka 1.jpg (89.64 KiB) Zobrazeno 32652 x
po jejím rozříznutí ale bylo skoro jasno
spojka 2.jpg
spojka 2.jpg (88.81 KiB) Zobrazeno 32652 x
a po pitvě úplně
spojka 3.jpg
spojka 3.jpg (40.57 KiB) Zobrazeno 32652 x
pár šedá-bílá byl ještě galvanicky spojen, ale značně zoxidované letování. pár černá-hnědá byl na tom hůř. hnědá ještě vodila, ale černá už neměla cín, ale jen oxid cínu. a rudá-oranžová vidíte sami. rudá bez cínu, oranžová uhnila.
závěr:
jak jsme se zpětně dopátrali, spojka byla provedena cca před 10-15ti lety.vše ok. asi před rokem bylo na konec kabelu připojeno jiné(nové) zařízení. ovšem při instalaci začalo silně pršet a práce se přerušila do druhého dne. nezkušený technik zapomněl zaizolovat konec kabelu a ten tedy přes noc ležel v kaluži. druhý den už bylo sucho, kabe -lehce navlhlý- byl připojen. voda postoupila o 10m dál a tam vykonala své dílo.
jelikož vlhkost byla i dál, vyměnilo se asi 30m kabelu. a pak si řeknete "na co zaizolovat konec kabelu, do rána to vydrží". jo vydrží. ale za pár let je po něm.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]